核心5560*2堆叠
汇聚5560*20台
接入用的H3C 6电两光的工业级 数量300+
核心和汇聚都开启了stp stp mode rstp
所有工业全部当傻瓜 也没有边缘端口
日志大量的tc报文 也不怎么丢包
来个大神
(0)
最佳答案
那就该配的配边缘端口
在设备上多次执行display stp tc查看received计数是否有增长,若有,查找对应received接口所连设备,重复上述操作。若无,查看本设备是否有非stp边缘接口在UP/down。解决请采纳。
物理链接问题
有up down 的话是什么原因?