想了解一下交换机(S5130S-52P-EI)各传感器预警值。
我的H3C交换机通过zabbix监控,经常发现交换机个别温度传感器达到告警(75°C)想问一下各温度传感器预警值是多少。
(0)
您好,请知:
dis environment命令可以查询到各穿管器的当前温度和各个阈值范围和级别。
一般有lower、warning、alarm、shutdown这4个级别及温度的阈值。
(0)
您好,一般是60~85不等,可咨询下400售前
通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。修改配置设备的温度告警门限命令:temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
(0)
工作环境温度:-5℃~45℃
其实我就想知道设备实际能抗多高温度,而不是通过命令去修改阈值。
工作环境温度:-5℃~45℃
 
									
									查看出来的,觉得有点大
 ----------------------------------------------------------------------
 Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown
 1     hotspot 1  58                       0      84        98        105     
 1     hotspot 2  62                        0     84        98         105     
 1     hotspot 3  64                          0   100       110       NA      
 1     hotspot 4  65                            0      100       110       NA      
 1     hotspot 5  71                             0      100        110        NA      
 1     hotspot 6  75                              0      100       110       NA      
 1     hotspot 7  73                               0      100        110       NA      
 1     hotspot 8  47                                  0      100      110       NA
(0)
这种情况是坏掉了么?
这种情况是坏掉了么?
 
	 