最佳答案
您好,请知:
根据现场反馈的温度来看是61和65度,没有达到warning的边界阈值,说明温度是正常的。
另外风扇的状态是normal,也是正常的。
如果现场确定风扇不转,可收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400分析下。
(0)
阈值设置的是否偏呢?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
阈值设置的是否偏呢?